АКБ в караван.....подскажите!!!пойдет ли???

Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 ... 23 След.
RSS
АКБ в караван.....подскажите!!!пойдет ли???, Аккумулятор C&D Technologies UPS12-475MRX
 
Цитата
zinowich написал:
  Юрий LEO_BALU  , попробуйте подключить пока "навесу" последовательно и параллельно и проведите замеры, в т.ч. и в пасмурную погоду, т.е. когда солнце не попадает на панели, и в солнечную (хотя в солнечную и так будет все отлично), а по замерам сможете определиться с окончательной схемой подключения: попарно на 24В и пары параллельно или 3 СП последовательно, т.е. 36В, а потом запаралелить. Хотелось бы услышать результаты замеров на входе в контроллер, т.е. с СП, и на выходе с контроллера, т.е. на АКБ, во всех возможных вариантах - возможно они кому то смогут пригодиться.
Хорошо,постараюсь,может что и получится... :like:  
«Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим».
 
А вы зимой постоянно чистите панели? Они же в снегу с ноября по март, их надо постоянно чистить.
STI 97

Домик на колесах.
 
Цитата
ВМЩ написал:
А вы зимой постоянно чистите панели? Они же в снегу с ноября по март, их надо постоянно чистить.
Пока еще не чистил,только планирую устанавливать т.к. у меня их небыло от слова совсем :oops:  
«Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим».
 
Всех приветствую.Мои наброски к реализации задуманного!
Первое,увеличиваем квадраты,родные 4кв выбрасываем,между панелями переходим на 6кв.
Второе ..никаких коннекторов!,только облужение!!! в маленьком тигеле,гильзы,обжим и термоусадка!,
Третье..После параллели двух сборок,спускаемся в домик к МРРТ кабелем 10кв.....
Четвертое ..на крыше все кабеля меж- панелей пробрасываем в кабель-каналах приклеенных к ней....
 
Изменено: Юрий LEO_BALU - 09.01.2022 19:32:38
«Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим».
 
Продолжаем...
В работе используем кабеля различного сечения и желательно цвета.Для удобства в монтаже отделить плюс от минуса.Использовать кабеля желательно по назначению !(цепи,место эксплуатации,расположение) Возьмем к примеру ПВ-3(ПуГВ)многожильный,гибкий,силовой ......https://www.mir-elektriki.ru/catalog/kabel_i_provod/pv_3/provod_pv_3_pugv_10_kv_mm_tsv­etnoy/
Как я уже сказал раннее,используем везде лужение(маленький тигель)гильзы,обжимка,термоусадка.
В данной сборке я не указал,но! обязательно будут присутствовать в цепях, предохранители,автоматы и разъеденитель.Все зависит от токов протекаемых в определенных цепях данной сборки.Подключение инвертора будет произведено непосредственно на клеммах АКБ,а не в точках кабеля как на рисунке.Что бы небыло лишних вопросов.
С уважением....
Изменено: Юрий LEO_BALU - 10.01.2022 06:52:20
«Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим».
 
Очень здОрово, что подробно и наглядно информируете!
В процессе установки фото приложите поэтапно - благодарности фонтан будет.
 
Цитата
EUFI написал:
Очень здОрово, что подробно и наглядно информируете!
В процессе установки фото приложите поэтапно - благодарности фонтан будет.
Спасибо.Сразу в схеме исправляюсь !подключение инвертора.....
 
«Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим».
 
Я бы все таки Аккумы рядом поставил. Что бы длину Проводов сократить
У меня до этого автомобильные 2 сотки и стояли рядом.
Изменено: Oleg_GX - 10.01.2022 09:52:20
 
если схема именно такая- нет никакого смысла в 25кв к инвертору, при перемычке между аккумуляторами в 16кв.
кстати, а почему 25, на какой ток расчет?
 
Цитата
Oleg_GX написал:
Я бы все таки Аккумы рядом поставил. Что бы длину Проводов сократить
У меня до этого автомобильные 2 сотки и стояли рядом.
Олег ,для меня не важна длина проводов!На первом месте -удобство расположения 2х тяжелых(35кг) АКБ-AGM,а если кого то беспокоит якобы потеря милливольта или миллиампера, то это решается увеличением сечения проводника!И забудем об этой мнимой проблеме.Я на схемах это указал.
Изменено: Юрий LEO_BALU - 10.01.2022 10:15:37
«Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим».
 
Почему падает напряжение и как это зависит от длины и сечения проводников
Конкретизируем, от чего зависит величина сопротивления проводника на примере медных проводов, которым сегодня отдается предпочтение. Для этого опять вернемся к школьному курсу физики, из которого известно, что сопротивление проводника зависит от трех величин:
  • удельного сопротивления материала – ρ;
  • длины отрезка проводника – l;
  • площади поперечного сечения (при условии, что по всей длине оно одинаковое) – S.

Все четыре параметра связывает следующее соотношение:

R = ρ·l/S,

очевидно, что сопротивление растет по мере увеличения длины проводника и падает по мере увеличения сечения жилы.

Конечно же, если нельзя уменьшить расстояние, следует выбрать сечение проводов большей площади, это касается и внутренних проводок, однако это ведет к увеличению затрат на кабельно-проводниковую продукцию. Оптимальным решением будет правильно рассчитать сечения проводов, учитывая максимальную допустимую нагрузку.

Как выбрать площадь сечения провода для токов максимального значения
Если необходимо вычислить S сечения, опираясь на величину максимального тока, пользуются простым правилом: эту цифру делят на 10. Как правило, получается значение, не соответствующее существующим типоразмерам толщины провода. Округляют результат в большую сторону, например: максимальная величина тока составляет 34А. Рассчитываем сечение: 34 /10=3,4мм2. Округляем в сторону увеличения, получаем провод сечением 4мм2.
Правилом рекомендуют пользоваться при расчете токов не более 40А. Если предельная величина больше , провода выбирают с еще большим запасом, разделив значение на 8, а не на 10 единиц.
Изменено: Юрий LEO_BALU - 10.01.2022 10:36:28
«Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим».
 
Цитата
Юрий LEO_BALU написал:
Цитата
  Oleg_GX   написал:
Я бы все таки Аккумы рядом поставил. Что бы длину Проводов сократить
У меня до этого автомобильные 2 сотки и стояли рядом.
Олег ,для меня не важна длина проводов!На первом месте -удобство расположения 2х тяжелых(35кг) АКБ-AGM,а если кого то беспокоит якобы потеря милливольта или миллиампера, то это решается увеличением сечения проводника!И забудем об этой мнимой проблеме.Я на схемах это указал.
Проблема не в милиВ
Проблема в неудобстве протяжки Толстых проводов для меня
Но забудем.
 
Цитата
Oleg_GX написал:
Цитата
  Юрий LEO_BALU   написал:
Цитата
  Oleg_GX   написал:
Я бы все таки Аккумы рядом поставил. Что бы длину Проводов сократить
У меня до этого автомобильные 2 сотки и стояли рядом.
Олег ,для меня не важна длина проводов!На первом месте -удобство расположения 2х тяжелых(35кг) АКБ-AGM,а если кого то беспокоит якобы потеря милливольта или миллиампера, то это решается увеличением сечения проводника!И забудем об этой мнимой проблеме.Я на схемах это указал.
Проблема не в милиВ
Проблема в неудобстве протяжки Толстых проводов для меня
Но забудем.
Хорошо Дружище!)) все в порядке!Я постараюсь нарисовать схему моего каравана и места расположения ,где и что я задумал установить исходя из нашей,поднятой темы!!
«Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим».
 
Юрий LEO_BALU а подвеска штатная?
Излишества погубили Римскую империю. Вот, к примеру, кондиционеры. Из-за кондиционеров окна были закрыты; никто не услышал, как приближаются варвары
 
Цитата
все как у людей. написал:
если схема именно такая- нет никакого смысла в 25кв к инвертору, при перемычке между аккумуляторами в 16кв.
кстати, а почему 25, на какой ток расчет?
Где то пролет в мысли допустил :oops: .Перемычку в АКБ меняем на 25квмм и это верно,потому как питание инвертора в сечении должно быть одинаковым в перемычках параллельных АКБ.По заявленному(пиковая,кратковременная) инвертор 4квт,мы знаем что он в номинале 2квт и с этим не поспоришь....Чтобы нам сохранить мощность инвертора нам нужно или как можно ближе расположить его к АКБ или увеличить сечение кабелей в пропорции их длины.Так вот по таблице расчетов берут среднее 2м кабеля.Что бы удалить инвертор на такое расстояние с сохранением мощности нам понадобится аж 70квмм :o , а если на метр....уже 35кв хватит.как я писал выше мой будет расположен на расстоянии 70-80см,так что 25квмм вполне.И из истории сварочных кабелей к примеру(опыт в прошлом);25квмм держит свободно нагрузку 200-240а.
И в этих цепях,как и в подключении АКБ-Контроллер... желательно использовать ПуГВнг медный провод с изоляцией не поддерживающей горение.


.
Изменено: Юрий LEO_BALU - 11.01.2022 09:07:57
«Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим».
 
Нифигасе. Знал бы раньше - все бы соединял сварочными проводами в палец толщиной :)
пежо 4007 + hobby de luxe 460
 
Цитата
zinowich написал:
Знал бы раньше - все бы соединял сварочными проводами в палец толщиной :)
25мм2 не такой и толстый, если одножильный то всего 6мм диаметром...
его инвертор на пике почти 200а (грянь стартерные провода в авто, ток почти похожий), правда сборки батарей в таком режиме хватит на час+
 
Я сначала не внял такой таблице шедшей с инвертором, и чуть не погорел. Мой инвертор 3кв  а в пике до 9 кв . Включили одновременно два потребителя и кабель до акума задымился. Хорошо что внутри находились. 90 квадрат  конечно не ставил , но к 25 добавил еще 25 паралельно.  
Мы с БМП  (боевая машина пенсионера)
 
Цитата
bulgach написал:
Я сначала не внял такой таблице шедшей с инвертором, и чуть не погорел. Мой инвертор 3кв  а в пике до 9 кв . Включили одновременно два потребителя и кабель до акума задымился. Хорошо что внутри находились. 90 квадрат  конечно не ставил , но к 25 добавил еще 25 паралельно.  
Во Брат видишь как бывает.Хорошо рядом был!
И анекдот в тему есть!
Бережёного Бог бережёт ,сказала монашка одевая презерватив на свечку! :D  
«Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим».
 
Очень полезная инфа, а то я #невзубногой в этом деле.
Стало быть акку меж собой тож проводом в сечение 25 и до инвестора аналогично.
Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 ... 23 След.
 

Форум о путешествиях, домах на колесах и кемпингах. Выбор маршрута путешествия, поиск попутчиков, отчеты о путешествиях. Клуб караванеров России, клубы караванеров других стран, совместные встречи, мероприятия и слеты. Кемпинги России и других стран, отзывы, все вопросы по созданию кемпингов. Создание и переоборудование обычных ТС в автодома и прицепы-дачи, в том числе внедорожные, рекомендации и советы. Подбор, покупка и продажа домов на колесах, автодомов, прицепов-дач. Подбор, покупка и продажа аксессуаров для домов на колесах, автодомов, прицепов-дач.